মোবাইল জরুরী বিদ্যুৎ সমাধান হিসাবে কনটেইনারাইজড জেনারেটর সেটগুলি বিদ্যুৎ সরবরাহ, নির্মাণ এবং দুর্যোগ প্রতিক্রিয়াতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সরঞ্জাম সুরক্ষা, নির্ভরযোগ্যতা এবং দীর্ঘ - টার্ম স্থিতিশীল অপারেশন নিশ্চিত করতে তাদের নির্মাণ এবং ইনস্টলেশনকে মানক পদ্ধতিগুলি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।
ফাউন্ডেশন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা
একটি ধারকযুক্ত জেনারেটর সেটের ভিত্তি অবশ্যই পর্যাপ্ত ভারবহন ক্ষমতা এবং স্থায়িত্ব থাকতে হবে। কংক্রিট ফাউন্ডেশনটি সাধারণত কমপক্ষে সি 25 এর শক্তি গ্রেড সহ কমপক্ষে 200 মিমি পুরু হওয়া উচিত। ইউনিট এবং ফাউন্ডেশনের মধ্যে সুরক্ষিত সংযোগ নিশ্চিত করতে প্রাক - সমাহিত ইস্পাত কাঠামোর ঘাঁটি বা অ্যাঙ্কর বোল্টগুলি ব্যবহার করা উচিত। সরঞ্জামগুলির জল জমে ও ক্ষয় রোধে ফাউন্ডেশনের চারপাশে একটি নিকাশী ope াল প্রতিষ্ঠিত করা উচিত।
ইনস্টলেশন স্পেসিফিকেশন
বিকৃতি রোধ করতে ধারকটির চারটি কোণ জুড়ে এমনকি লোড বিতরণ নিশ্চিত করতে ইউনিট উত্তোলনের সময় পেশাদার উত্তোলন সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করা উচিত। ইনস্টলেশনের পরে, ইউনিটটি অবশ্যই 3 মিমি/মিটারের বেশি সহনশীলতার সাথে সমতল করতে হবে। বায়ু খাওয়ার এবং ধুলাবালি অঞ্চলগুলি থেকে দূরে বায়ু খাঁড়ি দিয়ে বায়ু গ্রহণ এবং নিষ্কাশন নালীগুলি পৃথক হওয়া উচিত। উত্তপ্ত বাতাসের ব্যাকফ্লো প্রতিরোধের জন্য এক্সস্টাস্ট নালীগুলি নিরবচ্ছিন্ন রাখতে হবে যা তাপের অপচয়কে প্রভাবিত করে। জ্বালানী রেখাগুলি অবশ্যই বিরামবিহীন বা গ্যালভানাইজড স্টিল পাইপ দিয়ে তৈরি করা উচিত, ওয়েল্ডগুলি মরিচা প্রতিরোধের জন্য চিকিত্সা করে এবং জরুরী শাট- ভালভের বাইরে সজ্জিত।

বৈদ্যুতিক এবং সুরক্ষা মান
বৈদ্যুতিক তারের অবশ্যই প্রাসঙ্গিক জাতীয় মান মেনে চলতে হবে। তারের স্তরটি যান্ত্রিক ক্ষতি থেকে সুরক্ষিত করা উচিত এবং স্থল প্রতিরোধের 4Ω এর চেয়ে বেশি হওয়া উচিত নয় Ω কম্পনটি আলগা ওয়্যারিং থেকে রোধ করতে ইউনিট নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রিসভা এবং ঘেরের মধ্যে একটি ভূমিকম্পের বিচ্ছিন্নতা ডিভাইস অবশ্যই ইনস্টল করা উচিত। দমকল সরঞ্জামগুলি অবশ্যই আগুন নেভানোর যন্ত্র এবং একটি ধোঁয়া অ্যালার্ম সিস্টেম দিয়ে সজ্জিত করতে হবে। কমপক্ষে 800 মিমি প্রস্থের অভ্যন্তরীণ রক্ষণাবেক্ষণ অ্যাক্সেস সরবরাহ করতে হবে।
কমিশন এবং গ্রহণযোগ্যতা
নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পরে, ভোল্টেজ, ফ্রিকোয়েন্সি এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির মতো পরামিতিগুলি নিরীক্ষণের জন্য কোনও -}}}}} লোড এবং লোড পরীক্ষাগুলি পরিচালনা করতে হবে না যাতে তারা নকশার প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করে। ইউনিটটি দীর্ঘ - টার্ম অপারেটিং স্ট্যান্ডার্ডগুলি পূরণ করে তা নিশ্চিত করার জন্য সরঞ্জাম ম্যানুয়াল, কমিশনিং রিপোর্ট এবং বজ্রপাত এবং গ্রাউন্ডিং টেস্ট শংসাপত্র জমা দিতে হবে।
কনটেইনারাইজড জেনারেটর সেটগুলির কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য নির্মাণ মানগুলির কঠোর মেনে চলা মূল এবং জরুরী বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।